人生论

首页 » 常识 » 灌水 » 井下电器设备的漏电保护65968
TUhjnbcbe - 2020/6/28 12:24:00
北京最好的白癜风医院在哪

井下电器设备的漏电保护


【摘 要】本文介绍了井下电器设备的漏电保护方式方法。


中国论文


【关键词】电器设备;漏电保护


井下觉的漏电故障可分为集中性漏电和分散性漏电两种。集中性漏电是指电的某一处或某一点发生漏电,而其他部分对地绝缘仍正常。分散性漏电是指某条线路的整体绝缘水平均降低到安全值以下。


1.造成漏电故障的原因


(1)电气设备长期超负荷运行造成绝缘老化,导致漏电。


(2)电缆受到挤、压、砸、过度弯曲;铁器划伤针刺,出现裂口和缝隙后,长期受潮气的侵蚀造成绝缘损坏或导电芯线外露。


(3)导线连接接头不牢固、有毛刺、防松措施差或无防松措施等,会造成接头脱落、接头松动,使相线与金属外壳直接搭接,或由于接头处发热使绝缘损坏而造成漏电。


(4)电气设备因绝缘受潮或进水,造成绝缘老化,从而导致漏电。例如,长期浸泡在水中的电缆、接线盒进水等。


(5)操作电气设备时,由于弧光放电造成一相接地,而导致漏电。


(6)维修电气设备时,将工具和材料等导电体遗留在设备内部,造成一相线接金属外壳。


(7)维修电气设备时,由于停、送电操作错误,带电作业,造成人身触电而发生漏电。


(8)移动频繁的电气设备,电缆反复弯曲使芯线部分折断,刺破电缆绝缘与接地芯线接触而造成漏电。


(9)在电气设备内增加其他部件,使带电导体与外壳之间的电气间隙或爬由距离小于安全值时,造成对外壳放电。


导致电漏电故障造成的危害主要有漏电电流产生的电火花,当其火花能量达到最小点燃能量(0.28mJ)时,如果漏电点的瓦斯浓度也在爆炸浓度范围内,即能引起瓦斯、煤尘爆炸:当人身触及一相漏电导体或漏电的设备外壳时,如果流过人身的漏电电流大于极限安全电流30mA?s时,可能造成人员触电伤亡,如果超过50mA,可能扩大成相间短路,造成更严重的危害。


2.预防漏电故障的措施


(1)严禁电气设备及电缆长期过负荷运行。


(2)导线连接要固定、无毛刺,防松装置要完好,接线方式要正确。


(3)维修电气设备时要按规程操作,检修结束要认真检查,严禁将工具和材料等导体遗留在电气设备中。


(4)避免电缆、电气设备浸泡在水中,防止电缆受挤压、碰撞、过度弯曲、划伤、刺伤等机械损伤。


(5)不在电气设备中增力口额外部件,若必须设置时,要符合有关规定的要求。


(6)设置保护接地装置。


(7)设置漏电保护装置。漏电保护装置应能连续监测电的绝缘状态,并且只监视电对地的绝缘电阻值,而不反映其电容的大小。当电,绝缘电阻降低到规定值时,快速切断供电电源。当电的绝缘电阻对称下降或不对称下降时,其动作电阻值不变。其动作的电阻值不应受电源电压波动的影响,并具有自检功能。漏电保护装置检测电路的电阻应足够大,不应降低电对地的阻抗,不增加人身触电的危险。漏电保护装置必须灵敏可靠,既不能拒动,也不能误动。漏电保护装置应能对电对地电容电流进行补偿,减小人体触电电流。漏电保护装置在电送电之前应能对电的绝缘状态进行监测,一旦发现漏电,将电源开关闭锁。漏电保护装置动作应有选择性,以缩小停电范围。将漏电保护装置与屏蔽电缆配合使用,当相线绝缘损坏发生漏电时,由于通过屏蔽层接地,而屏蔽层外部又有绝缘外护套保护,因此,在漏电火花还未外露之前,漏电保护装置就已经动作,切断电源,杜绝了在空气中出现漏电火花的可能性,即实现了超前切断。


3.漏电保护的作用及要求


3.1漏电保护的作用主要如下


①防止人身截身。漏电保护可以缩短人身触电的时间,减小通过人身的电流,以保证人身的安全,②防止漏电电流烧毁电气设备,在电中出现漏电故障后,漏电保护装置立即动作,切断电源,③防止漏电电流产生的火花引起矿井瓦斯,煤尘爆炸的危险,④对于由短路引起的接地故障,漏电保护还可起短路保护的后备保护作用,一旦短路保护装置拒动,漏电保护装置还可使开关跳闸。


3.2漏电保护装置的要求


①安全性。漏电保护首先要保证供电安全,包括人身安全、矿井安全、设备安全。为了防止人身漏电,检漏保护装置的动作速度越快越好。我国煤矿井下采取30mA?s作为人身触电的安全限值,即人身触电电流与触电时间的乘积不应超过30mA?s,只有这样,才能保证人身安全。对设备来说,漏电电流会使绝缘老化,但所需的漏电电流和漏电时间要超过人身触电的安全要求。因此,漏电保护能满足人身触电的安全条件,就可满足电气设备的安全要求。对矿井来说,漏电电流可能引起瓦斯、煤尘爆炸,通过漏电保护的作用,可以减小漏电电流和缩短漏电时间,降低出现严重故事的可能性,②可靠性。漏电保护必须灵敏可靠,一是不拒动,二是不误动。检漏保护装置本身最好具有自检功能,③选择性。漏电保护必须具有选择性,即切除漏电故障部分,而非故障部分继续运行。其目的是为了减小出现故障时的停电范围。选择性分为横向选择性和纵向选择性。横向选择性是指漏电保护系统只切断漏电故障所在支路。漏电故障不在本保护系统保护的支路上,而是在电的其他支路上时,保护系统不应动作。纵向选择性是指保护系统只切断漏电故障所在段的电源,并保护其他正常段的供电。如果故障点在下级磁力启动器的保护范围内,同时磁力启动器已切除了故障支路,那么本级保护就不应再动作,否则是越级动作,失去纵向选择性,④灵敏性。漏电保护的灵敏性是保护装置针对不同程度漏电故障的反应能力,要求对于最小的漏电故障,保护装置也能可靠动作,即对临界漏电故障具有较强的反应能力,⑤全面性。煤矿井下的低压电,多是1台动力变压器为一单独的供电单元。全面性是指保护范围应覆盖整个供电单元,没有动作死区,无论该供电单元的何处发生什么类型的漏电故障。漏电保护都能起到保护作用。

1
查看完整版本: 井下电器设备的漏电保护65968